在例程中的PLC控制元件中有一項是    數據寫入 PLC (當前基本窗口 ID)  觸發地址是LW0  
請問這一項執行了之后起到什么作用   我看手冊上寫的是將當前窗口編號給LW0
我把這一項刪除之后發現離線模擬的時候第一次定時3秒后可以跳轉到20號頁面  返回后可以看到計時也已經清零  但是再次點擊計時開始后  3秒之后就不會再次跳轉到20號界面了
這是為什么啊  只要執行了宏指令  LW0不就應該變成20嗎
附件: D18.定時自動鎖屏示例.zip (271 K) 下載次數:55
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1160 個
工控威望: 3078 點
下載積分: 1963 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2015-09-10
最后登錄: 2024-10-28
查看周家大少的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-14 10:56
執行之后會自動清除的。