十字路口d
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 100 點
下載積分: 683 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2017-04-20
最后登錄: 2017-08-31
查看十字路口d的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-05-14 13:38
圖片:
圖片:
圖片:
就是先讓Z軸走到極限然后往反方向走幾個脈沖,求高人指導,我這樣怎么不可以呢?
裔風狂舞
喊破嗓子不如做出樣子!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 285 點
下載積分: 3710 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2011-09-02
最后登錄: 2024-11-10
查看裔風狂舞的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-16 18:35
這樣之后還可以用絕對定位指令嗎?求解
引用
引用第4樓xyzenter于2017-05-15 15:16發表的  :
可以實現的,你可以試試這樣做:
假設正向使能信號為w1.00,反向使能信號為w2.00,先使能 LD w1.00驅動連續型sped #02 #0010  #500輸出(不帶@的SPED叫連續型),驅動電機正向運動。注意你第一句用得@sped這是脈沖型輸出,這個有可能你給的脈沖不夠走不到極限位置。

當感應到正極限1.02后,中止輸出,指令為LD 1.02      LD W1.00     輸出@INI #2 #0003  0。這里的LD W1.00意思是在極限位置中禁止正向脈沖但不禁止反向脈沖。

.......