scauwzj
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 97 點
下載積分: 685 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2017-05-04
最后登錄: 2017-05-18
查看scauwzj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-05-16 08:51
各位工控人好,我現在用的是三菱MR-JE-200A伺服放大器驅動電機,但是SON一接地(還沒有開始發脈沖),電機就會猛地跳一下,好像是軸轉得太快了,之后會顯示AL52.5警告。
AL52.5警告是滯留脈沖過大,我將CR接地,把滯留脈沖清0再嘗試,還是會顯示該警告。
重新檢查了接線以及把加減速時間常數調大到2000,還是不行 。
請教各位,這個問題應該怎么解決?謝謝。  
scauwzj
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 97 點
下載積分: 685 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2017-05-04
最后登錄: 2017-05-18
查看scauwzj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-16 11:17
引用
引用第1樓jeremy719于2017-05-16 10:12發表的  :
接線問題 SON - DOCOM


謝謝回答。檢查了,的確接的是DOCOM,電機還是會跳一下。
scauwzj
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 97 點
下載積分: 685 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2017-05-04
最后登錄: 2017-05-18
查看scauwzj的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-05-17 12:40
引用
引用第3樓wangnaizhi于2017-05-16 16:41發表的  :
SON  不是使能?  你的電機是帶剎車的? 帶剎車的好像會有這種現象


謝謝回答
scauwzj
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 97 點
下載積分: 685 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2017-05-04
最后登錄: 2017-05-18
查看scauwzj的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-05-17 12:48
引用
引用第4樓guti2008于2017-05-17 11:10發表的  :
SON線先不接,通過參數PD01把SON設成自動ON的,試試看問題出在哪里


好方法!