施工電梯上使用安川H1000,每天早上起動后不能運行,顯示故障OV1(主回路欠壓),但是主電源沒有問題,大約十至二十分鐘后正常使用,第二天早上同樣的故障。請教各位專家怎么回事?
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2279 個
工控威望: 15166 點
下載積分: 18759 分
在線時間: 3473(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-09-21
查看cjm1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-25 07:07
這中現象應該是主控板問題。