我有6部直流電機,需同時工作。每臺電機700W、24V供電。供電采用3X20mm2+1X5mm2銅滑線。銅滑線能否滿足需要?電控柜中交流接觸器用什么規格?空開用什么規格?開關電源用多大規格幾個?請高手給幫忙計算一下。謝謝。
修緣168
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 443 點
下載積分: 7577 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2014-03-24
最后登錄: 2024-06-25
查看修緣168的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-26 07:04
這是游樂設施,必須用安全電壓,所以采用了24V供電。
修緣168
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 443 點
下載積分: 7577 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2014-03-24
最后登錄: 2024-06-25
查看修緣168的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-05-26 07:07
我這是游樂設施,采用的是環形軌道,將滑線兩頭并接在一起,承載能力是否可以加一倍?
修緣168
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 443 點
下載積分: 7577 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2014-03-24
最后登錄: 2024-06-25
查看修緣168的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-06-13 19:30
2根20平方滑線并接做正極、一根20平方滑線加一根5平方滑線并接做負極。
修緣168
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 443 點
下載積分: 7577 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2014-03-24
最后登錄: 2024-06-25
查看修緣168的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-06-13 19:42
單機測試電流17A。沒有計算的那么高。
修緣168
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 443 點
下載積分: 7577 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2014-03-24
最后登錄: 2024-06-25
查看修緣168的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-06-13 19:43
游樂設施。需才有安全電壓設備。
修緣168
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 443 點
下載積分: 7577 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2014-03-24
最后登錄: 2024-06-25
查看修緣168的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-06-13 19:47
理論推算是30A。但實際沒有那么高。只有17A.是不是輕載的原因?