請問一下   三菱PLC控制三菱伺服回原點,當按下原點復位后 伺服向有原點的極限位置移動  中間碰到原點傳感器也不停止  直到碰到極限位后,伺服停止  然后開始朝原點位置方向慢慢尋找原點位置。
skyhuqiang
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 99 點
下載積分: 657 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2017-05-18
最后登錄: 2022-06-18
查看skyhuqiang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-30 13:46
可能沒設零點,你加個零點開關,到近點在按下開關看能不能停,或者接伺服編碼器Z相試試。