歐姆龍我不熟悉,這臺設備是我維修的一臺切割石材的設備:
相當于四臺電機和一臺步進的,四臺電機就是簡單的啟動停止程序,和步進電機沒有關系。
步進電機通過文本修改切割刀片的位置,設定值改變后步進電機移動到設定的位置。
不需要原點回歸,首次開機用尺量了步進電機實際位置,然后修改文本內校正的參數(shù)。另外I0.4和I0.5是微調(相當于點動)步進電機的位置。
I0.1是步進電機的限位,接的常閉
I0.6電源報警,也是常閉
I0.7是急停,接的常開。
有不清楚的地方可以加我QQ還在微信357756170,今天下午幫我解決的500元,少一分我是孫子。不然晚上我就去換三菱或者西門子的PLC用了。