xhjhh
級別: 略有小成
|
請教各位高手,我用FX2N的AD模塊將一組模擬信號(4到20mA)傳送到數據寄存器比如送到D0里,那么怎么去檢測當信號是4mA時D0的值是多少?20mA時又是多少? 另外再請教一下,比如D1的值變化范圍時0-900,我要將D1的數通過觸摸屏的一個數顯表示出來,但要求觸摸屏的數顯范圍是0-60,請問怎么去轉換這個量程?? 轉換程序時在PLC里編輯還是在觸摸屏里編輯? 謝謝! |
---|---|
|
一天賊忙
級別: 略有小成
|
“4mA時D0的值是多少?” 是0 “20mA時又是多少?” 是4000 “比如D1的值變化范圍時0-900,我要將D1的數通過觸摸屏的一個數顯表示出來,但要求觸摸屏的數顯范圍是0-60,請問怎么去轉換這個量程?? ” 設用D10顯示 用指令 DIV D1 k15 D10 “轉換程序時在PLC里編輯還是在觸摸屏里編輯?” 在PLC里編程,在屏里顯示 |
|
---|---|---|
|
一天賊忙
級別: 略有小成
|
不同的AD接線和設置不同,有的分辨率也不同,具體的要看手冊 http://24x7lending.com/bbs/read.php?tid-1936.html |
|
---|---|---|
|