本人是一名大學生,正在一家公司實習。公司里面有一個用到IAI電缸的擦拭機在調試中,它是由基恩士PLC,IAI控制器(型號為PCON-CA),伺服電機,還有一個電源構成的。
領導叫我看一下里面的程序,只給我一個基恩士的PLC程序,然后我越看越覺得不妥。后來我看到設備中有IAI控制器,百度了一下,發現了X-SEL這個編程軟件,是專門為IAI電缸編程的。請問IAI控制器一定要用X-SEL這款軟件編程的嗎?是不是領導給少了我關于IAI控制器這部分的程序?

第一次踏入工作,有些慌,所以有點語無倫次,望見諒。我最主要的問題是想問一下:是不是我還缺少了關于IAI控制器這部分的程序?還是說只需要一個PLC就能控制電缸?

最蛋疼的就是這是離職的前輩留下來的程序,里面什么注釋都沒有,同事也不清楚里面的內容。。。。
shr7233
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 284 點
下載積分: 1262 分
在線時間: 162(小時)
注冊時間: 2011-07-15
最后登錄: 2024-09-12
查看shr7233的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-08 09:30
PCON控制方式有好幾種,脈沖方式,就是把電缸 當成普通的伺服就行。點位方式,就是PCON控制器內設定好點位,plc控制它走哪個點(PCON-CA就是點位方式的)。還有總線通訊方式。一般來說 點位控制的比較多。