樓主  發表于: 2017-06-14 14:55
有一臺三菱E700變頻器,模式參數PR79設置為2,利用外部觸點改變頻率,RM可以輸出頻率,電機轉動,RL和RH接通,變頻器沒反應,顯示屏上顯示頻率為0,RUN閃爍(STR已經和SD端短接。)不知道怎么回事,請教各位大神。不會是RL和RH端子壞了吧?
cwm0848
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 184 點
下載積分: 492 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2017-03-21
最后登錄: 2024-11-09
查看cwm0848的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-15 09:13
RH和RL對應的頻率設好了。
cwm0848
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 184 點
下載積分: 492 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2017-03-21
最后登錄: 2024-11-09
查看cwm0848的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-06-15 09:17
而且我也直接將RH和RM用導線直接和SD端子短路,還是沒有反應,變頻器面板顯示頻率為0,所以我懷疑是RH和RM端子里面壞了。