        以上是普通外圓磨床的電器線路。
       因為磨床使用的冷卻液為亞硝酸鈉再加上天氣的原因,整臺機床不是漏電就是線路經常冒煙(因為亞硝酸鈉導電)。請教高人如果我將控制部分采用低壓是否會好些?比如我將控制部分的電壓采用24V或者是36V。
       請別建議我將環境整理好或者是換種冷卻液,因為這個根本無所指望。
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1160 個
工控威望: 3078 點
下載積分: 2003 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2015-09-10
最后登錄: 2024-12-18
查看周家大少的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-14 18:27
引用
引用第2樓cjm1234于2017-06-14 18:08發表的  :
控制線改為12V安全,電機線另外走。

在其它硬件無法更改的前提下,我也覺得這個是比較好的處理方法。
QQ:611369538