樓主  發(fā)表于: 2017-06-14 16:55
圖片:
交流380V轉直流0-240V電路圖,本來想用現成的儀器的,但代價太高,所以想用現在的這種方案,卻又不確定是否可靠,請大家?guī)兔匆幌,謝謝大家!
幫助別人的同時就是幫助自己。
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3697 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2017-06-15 21:43
可以用,但效果不好,不建議工程應用。工程應用建議采用以下方案,使用380轉220變壓器,220V直流電機調壓器(PWM),成本也非常底,300---500元就能搞定。