Q06H CPU 、Q64TD模塊、pro-face觸摸屏、K型熱電偶
用Q64TD模塊進行檢測,在觸摸屏上顯示,但溫度總是會有很大偏差,同一熱電偶到打印儀溫度很正常
比如需要500度的工藝,但觸摸屏上顯示的溫度會在480-520度之間,實際溫度只有495-505度
a271156864
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 664 個
工控威望: 700 點
下載積分: 22438 分
在線時間: 680(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2019-12-16
查看a271156864的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-26 20:55
換幾個地方試一下  我也遇到過    我換了個地方就可以了
我那個時候還差30度呢。    有沒有接口  接口一定要接好  要不也會有這個情況  還有就是你的信號線  的選擇  也有可能會出現這種問題!  我遇到的情況和你的一樣  !基本都解決了!