liang333444
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 250 個
工控威望: 390 點
下載積分: 1114 分
在線時間: 309(小時)
注冊時間: 2011-09-21
最后登錄: 2024-11-14
查看liang333444的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2017-06-15 11:31
配電柜有小功率變頻器,還有20kw加熱管都是這些一共100kw左右,請問進線電纜配多大的合適?距離100米以內,謝謝!
譚錫峰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 106 個
工控威望: 222 點
下載積分: 3698 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2011-03-08
最后登錄: 2023-11-11
查看譚錫峰的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2017-06-15 20:30
120平方是標準配線,150平方是保守配線,90平方及以下是冒險配線