配電柜有小功率變頻器,還有20kw加熱管都是這些一共100kw左右,請問進線電纜配多大的合適?距離100米以內(nèi),謝謝!
penn_yuan
只有你自己變的更強,才能遇到比你更強的。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 86 個
工控威望: 178 點
下載積分: 2293 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2015-11-10
最后登錄: 2024-06-11
查看penn_yuan的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2017-06-15 14:15
如果你買的是國標銅線,70平方足以。如果市場上買一些個雜牌子的話至少要再上升一個檔次。