liang333444
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 390 點
下載積分: 1114 分
在線時間: 309(小時)
注冊時間: 2011-09-21
最后登錄: 2024-09-19
查看liang333444的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-06-15 11:31
配電柜有小功率變頻器,還有20kw加熱管都是這些一共100kw左右,請問進線電纜配多大的合適?距離100米以內,謝謝!
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2206 個
工控威望: 2436 點
下載積分: 11590 分
在線時間: 911(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2024-09-04
查看泰山之石的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-15 13:08
我取向與120電纜