樓主  發表于: 2017-06-17 09:02
DPLSV  D10 Y000 M242中的M242是什么意思,怎么動作
huangrumeng
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 112 點
下載積分: 1797 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2016-04-12
最后登錄: 2021-08-27
查看huangrumeng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-17 10:27
引用
引用第1樓wwcwwc于2017-06-17 10:04發表的  :
DPLSV  D10 Y000 M242
該指令解釋:可變速脈沖輸出指令
首先前面一個D是表示32位操作數,那D10就包含了D11這2個脈沖總數的寄存器,Y000是高速輸出位,而你想要知道的這個M242是表示判斷D10/D11這2個寄存器數據的正還是負,如果是正,則M242=1,如果是負,則M242=0,也可以理解為方向的標志位。
注意!FX2N不支持該指令。