souasou
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 96 點
下載積分: 665 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2017-06-11
最后登錄: 2017-07-18
查看souasou的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-06-23 07:26
早上好!我有問題向大家求助
我用fc3u的plc配了一塊3u的232模塊!讀取基恩士的dl-rs1a模塊帶的6個位移傳感器!用RS指令[rs  d700  k16   d800  k20].數據也能讀到!但是d800中數據在每次都不一樣!一直在變化。ㄎ业奈灰苽鞲衅鳑]有動!一直是一個測量值)???這是怎么回事
hcl1230
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 192 點
下載積分: 537 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2014-07-22
最后登錄: 2024-06-12
查看hcl1230的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-30 15:05
需要給DL-RS1A發送通訊指令M0  CR LF 轉為ASCII后發就可以了