yoyo2001426
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 461 點
下載積分: 3504 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2017-04-23
最后登錄: 2024-08-16
查看yoyo2001426的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-06-25 08:23
後輩剛進入工控領域,日前接了一組輸送帶的單

動作為
啟動開關:按下馬達ON,輸送帶轉動
暫停開關:按下馬達OFF,輸送帶停止
輸送帶后方有兩sensor料件
碰到ON 暫停輸送帶,物件移除OFF 2秒后自動啟動輸送帶

目前碰到問題是 sensor ON的時候 這個動作不能與暫停的輸出寫在一起 ,
卡在程式碼先后順序,寫在一起就無法2秒后自動啟動輸送帶,
程式就會無法精簡,不知道各位前輩是否有更好的寫法呢?
xkb1956
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 181 個
工控威望: 1380 點
下載積分: 96930 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2017-06-01
最后登錄: 2023-07-10
查看xkb1956的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-25 08:37
自動控制取決于你的想象能力,能想到的就能做到。