樓主  發表于: 2017-06-26 17:12
我之前一直用FX3U-32MT的PLC,輸出點帶放大板,之后再接到電磁閥上。
我現在想用FX3U-32MR的PLC,輸出點直接接到電磁閥上面,省下放大板。

請問這樣子做好不好?如果有直流電和交流電兩種電磁閥的機器,可以用嗎?

MR的輸出端子,是不是幾個一組公用一個COM?
那么我COM0接DC-24V,COM0組的電磁閥可以用DC24V的;
我COM1組接AC220V,COM1組的電磁閥可以用AC220V???
我是菜鳥。
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1160 個
工控威望: 3078 點
下載積分: 2003 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2015-09-10
最后登錄: 2024-12-18
查看周家大少的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-28 22:09
繼電器輸出的觸點容易壞,你要接220伏的可以通過繼電器來轉換啊
QQ:611369538