xxxcx2518
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 110 點
下載積分: 543 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2016-12-11
最后登錄: 2019-06-24
查看xxxcx2518的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-06-29 09:53
三個伺服24v , 兩步進5v ,由于信捷XD5發脈沖的Y0-Y5的com0-com5端內部是短接的,5v和24V方塊電源的負極接COM端,這樣是不是相當于兩個方塊電源的負極短接了,那這樣的話,我要是讓5個脈沖輸出點同時發脈沖,會不會出問題,燒驅動?請高手指點。
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1160 個
工控威望: 3078 點
下載積分: 2003 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2015-09-10
最后登錄: 2024-12-18
查看周家大少的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-29 18:46
負極可以連到一起,正極不可以,就算是同樣電壓的正極最好也不要連到一起,不然一個損壞將會發生連鎖反應,全部都GAME OVER
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL