    每個PLC使用8個單向計數器(接流量計定量灌裝),主站和從站2沒有問題,從站1問題不斷
      出現的問題:從站1和從站2的程序完全一樣(除了通訊用程序)                     
                            從站1現狀;10# 12# 15# 16#不定時出現定量不夠或滿出來,
                                                 有時1個有時2個有時3個有時4個                                           
                                                  最常出現的是10#和12#同時,15#和16#同時


程序上來:
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-04 13:43
在最后定量速度要慢
樓主留言:
主站和從站2都沒有問題啊
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(0760) 熱心助人!
    niningtt
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1230 個
    工控威望: 3550 點
    下載積分: 858 分
    在線時間: 459(小時)
    注冊時間: 2010-08-24
    最后登錄: 2024-11-16
    查看niningtt的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2017-07-05 16:49
    主站和從站2沒有問題,按道理從站的機會是均等的。如果程序邏輯一樣,那么互換BD板試試。通訊線有無可疑點。造成這原因的無非就是通許異常,重試造成偶爾停止進料動作滯后。所以檢查通訊硬件
    樓主留言:
    這是個好思路,有空去換個BD板試下