樓主  發表于: 2017-07-03 10:27
圖片:
新手小白有一個不明請教各位大神:
        最近使用歐姆龍CP1H系列的PLC遇到一個問題,當PLC斷電后再次上電的時候,工作區域(W)的狀態保持不變,不自動清除,是什么情況?
        查看說明手冊后,有說設定PLC 設置為保持I/O 存儲器保持標志狀態2是什么意思?
尋找無
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 628 點
下載積分: 13596 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2017-06-29
最后登錄: 2024-08-03
查看尋找無的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-11 10:57
把A500.12置位0即可