具體問題是有一些電磁閥是220V驅動,吸合的時候會產生電弧。
電弧導致220V電壓不穩之后影響到我的24V的電源模塊。
由于我有兩個模擬量方式通訊的氣體質量流量控制器,0-5V的。
然后電弧產生的時候會發生氣體流量忽大忽小的情況,導致我氣體出來后的火焰時大時小。
這個問題各位大佬看看怎么解決。
暫時不想換固態繼電器,有很多個成本太高。
也已經單獨給模擬量模塊一個24V電源,但是還是沒解決問題。我覺得要從220V入手去穩定才行。
或者要不換一個穩定點的24v電壓。我現在用的就是明偉經濟型的產品。
Q354817521  v:w53577960
gemwisdom
各大品牌機器人維修,18662579617
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 2314 點
下載積分: 1978 分
在線時間: 212(小時)
注冊時間: 2015-02-04
最后登錄: 2025-01-03
查看gemwisdom的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-03 11:28
樓上正解