具體問題是有一些電磁閥是220V驅動,吸合的時候會產生電弧。
電弧導致220V電壓不穩之后影響到我的24V的電源模塊。
由于我有兩個模擬量方式通訊的氣體質量流量控制器,0-5V的。
然后電弧產生的時候會發生氣體流量忽大忽小的情況,導致我氣體出來后的火焰時大時小。
這個問題各位大佬看看怎么解決。
暫時不想換固態繼電器,有很多個成本太高。
也已經單獨給模擬量模塊一個24V電源,但是還是沒解決問題。我覺得要從220V入手去穩定才行。
或者要不換一個穩定點的24v電壓。我現在用的就是明偉經濟型的產品。
Q354817521  v:w53577960
好久不見啦!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 139 點
下載積分: 4131 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2017-05-16
最后登錄: 2017-11-07
查看好久不見啦!的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-03 19:32
這樣的問題我也遇見過,試過RC效果不好,最后還是用的固態。
用固態是從干擾源入手,簡單易行效果好,
不想用固態就比較麻煩,1.加RC    2.選用抗干擾性能好的鐵殼開關電源    3.信號線選用屏蔽雙絞線   4.重點是接地。
總結:還是用固態的好。

希望能幫到你。
[ 此帖被好久不見啦!在2017-07-03 19:49重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wxq544463370)