樓主  發表于: 2017-07-03 13:48
圖片:
今天寫了一個手動正反轉的伺服電機的程序,可是不知道是程序寫的有問題還是伺服電機線沒有接好,就只能正轉不能反轉。各位大俠幫忙分析一下是怎么一回事?用的伺服器是松下A5系列的,1/2/7腳接的+24V,29/36/41腳接的-24V,4腳接脈沖Y0,6腳接Y10方向,37腳接X4報警輸入。這個接線應該也沒什么問題,可就是點正轉時電機正轉,點反轉時電機也正轉。
uu.liu
COG_FOG_COF_貼片_  貼合
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 767 個
工控威望: 985 點
下載積分: 13522 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2011-09-20
最后登錄: 2024-09-20
查看uu.liu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-03 15:38
初學者建議用DDRVI和DDRVA指令,一個絕對位置,一個相對位置控制,DDRVI也能實現正反轉,這個指令比較容易理解,等你需要的時候在用PLSY這個指令。