kevin-q
一天加一分,總有一天可以達到100分。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 888 點
下載積分: 346 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2016-12-29
最后登錄: 2019-07-03
查看kevin-q的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-07-03 13:48
圖片:
今天寫了一個手動正反轉的伺服電機的程序,可是不知道是程序寫的有問題還是伺服電機線沒有接好,就只能正轉不能反轉。各位大俠幫忙分析一下是怎么一回事?用的伺服器是松下A5系列的,1/2/7腳接的+24V,29/36/41腳接的-24V,4腳接脈沖Y0,6腳接Y10方向,37腳接X4報警輸入。這個接線應該也沒什么問題,可就是點正轉時電機正轉,點反轉時電機也正轉。
jicjic111
進步
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 377 點
下載積分: 911 分
在線時間: 376(小時)
注冊時間: 2013-05-30
最后登錄: 2024-12-31
查看jicjic111的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-03 22:02
程序有誤,多想想再寫