圖片:
如下圖所示。左邊的伺服電機1與右邊的伺服電機2都會到中間的取料位置進行取料,如果讓某個電機到達安全位置后再給信號給另外的電機,這樣安全是安全,但效率很低。如何編寫程序才能盡快可能的提高效率且不讓撞在一起?各位有沒有好的思路。
apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1190 個
工控威望: 1833 點
下載積分: 76917 分
在線時間: 510(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2024-09-20
查看apei2014的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-07 08:53
引用
引用第7樓xuzhanily于2017-07-04 08:56發表的  :
有做過這樣的例子。設定一個相撞的公共危險局域,任何一臺電機到了危險局域,置位一個互鎖信號,當任意一臺電機將要到達這個危險區域之前,都會判斷對方是否在危險區域,如果在,就停止等待讓對方先工作,等對方工作完離開危險區域,已方電機就可以工作了!