張小虎
北京亞泰電子,專業工控維修20年,數控,機器人,變頻,伺服,
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 146 個
工控威望: 457 點
下載積分: 425 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2010-07-20
最后登錄: 2024-10-16
查看張小虎的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-07-04 10:38
手上有一臺MR-J2S的三菱驅動器, 通電報警AL24,處理了3天了,目前還是這樣,高人指點下思路,還可以往哪方面去查。
我的檢測過程
1:外圍肯定沒有問題,有好的驅動,替換了就可以轉。
2:驅動器檢測電路檢測光耦,包括檢測電路周邊測試沒問題。
3:模塊驅動電路給信號測試,6路正常。
4:模塊用儀器檢測沒問題,后來直接換了一個。
5:恢復出廠設置
以上方式處理后通電還是AL24 又把電源所有電容換了一圈,還是不行,實在沒有辦法了。

希望有經驗,或者遇到過同樣問題的工程師,指點交流一下。
北京亞泰電子,銷售西門子全系列PLC,變頻器,觸摸屏~ 各品牌PLC,HMI編程電纜,芯片級維修工業電氣,技術群:438311281
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-04 10:44
AL24是J2S的最常見故障。 IGBT燒了。

不通電的情況下,你用表量UVW之間的電阻值,肯定是和好的不一樣。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水