樓主  發表于: 2017-07-04 18:26
  增加了一個遠程I/O從站,在組態ET200S輸入和輸出模塊的時候,這兩種模塊可不可以全部用一樣的訂貨號?
  比如我加入8個輸入模塊,這8個輸入模塊我全部用同一款訂貨號來組態,輸出也是;請問這樣組態可以嗎??謝謝!
xiakebiao
工控老人
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1158 個
工控威望: 8697 點
下載積分: 96310 分
在線時間: 845(小時)
注冊時間: 2008-12-21
最后登錄: 2023-07-10
查看xiakebiao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-05 17:27
輸入輸出訂貨號一樣完全可以,系統會給每一個模塊分配地址的!
樓主留言: