樓主  發表于: 2017-07-05 17:21
現在公司要求用組態王對28臺設備進行數據的采集和整理,28臺plc都有一個多余的RS-232C接口,貌似232接口只能一對一連接,無法同時連接28臺,就算可以要拉28根線到電腦也太遠了點,還有一個辦法是買232轉485接頭,把232轉換成485,不知道這個方法可行不,有沒有大俠做過啊,有什么更好的辦法,給點指示!謝謝了
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 583 個
工控威望: 2137 點
下載積分: 2237 分
在線時間: 717(小時)
注冊時間: 2016-02-18
最后登錄: 2024-11-14
查看小八哥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-05 18:12
首先 232  不能同時接 這本來就是錯的思路  232  其實 可以同時接   只要處理好邏輯思路的問題就可以了   已經這樣干過了   只要  兩臺機器的指令不一樣  就可以    只是不提倡這樣干   至于你28個232 口   你可以加模塊轉成485口  然后 再接 就可以了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(yuxin__li) 真誠感謝!
    小八哥
    電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 583 個
    工控威望: 2137 點
    下載積分: 2237 分
    在線時間: 717(小時)
    注冊時間: 2016-02-18
    最后登錄: 2024-11-14
    查看小八哥的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2017-07-06 07:40
    引用
    引用第6樓yuxin__li于2017-07-06 07:34發表的  :

    轉485后通過一條總線連接所有設備,和電腦的組態王實時通訊,能做到嗎,沒有做過。
    電腦離現場估計是100米左右,每臺設備之間距離估計是10米,這樣加起來400米差不多了。傳輸距離倒是在范圍內,不過還是有點遠,應該用什么電纜。
    還有plc232轉485后,通訊協議之類的弄起來麻煩不,沒弄過,求指導下,萬分感謝!



    走無線模塊吧   省事一點 上面都有人發了   232的通訊距離就15米