WIN7 64位安裝GX WORKS2軟件與FX3U通過USB-SC-09電纜連接不上?求解
東方不敗
sunxinbei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 170 個
工控威望: 328 點
下載積分: 833 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2016-04-08
最后登錄: 2024-10-26
查看sunxinbei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-06 18:17
你是什么通訊?232還是422還是485?我前幾天也這個問題,跟你PLC一樣型號,如果只422直接編程口通訊不需要設置參數,如果232需要在程序里把部分寄存器清零!我也是這幾天才解決這個問題,也徹底懂了
sunxinbei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 170 個
工控威望: 328 點
下載積分: 833 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2016-04-08
最后登錄: 2024-10-26
查看sunxinbei的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-07-06 18:18
USB驅動需要裝
sunxinbei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 170 個
工控威望: 328 點
下載積分: 833 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2016-04-08
最后登錄: 2024-10-26
查看sunxinbei的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-07-06 18:20
COM口選擇一致,例如電腦的COM口是COM1,那么PLC的COM口也要COM1,然后就是編程線的USB驅動要裝在電腦里,在PLC運行情況下測試,如果還是不行檢查PLC端口是否有電