圖片:
FX3U無輸出,PLC輸出指示燈有亮,萬用表測量com點與Y 是沒有接通的。   更換硬件(晶體管C5134)(光藕P181)還是無輸出。   請大家有維修過沒有,大家一起討論交流下。
士林變頻器代理 18312516885
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1545 個
工控威望: 1768 點
下載積分: 6266 分
在線時間: 644(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2025-01-02
查看langui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-12 07:59
把有輸出的點的光耦引一條線到沒輸出的點上,基本可判斷是驅動IC還是光耦后的問題