賞心悅目
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 351 個
工控威望: 1388 點
下載積分: 1667 分
在線時間: 869(小時)
注冊時間: 2008-12-24
最后登錄: 2024-12-22
查看賞心悅目的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-07-07 09:43
小弟在做一臺設備,碰到一個難題,問題是這樣的,一條流水線的傳送帶由步進馬達帶動,旁邊有一套CCD鏡頭,鏡頭旁邊有光纖檢測到傳送帶上面的產品就觸發CCD檢測,流水線不停地運行,每觸發一次CCD檢測,產品OK,CCD控制器就反饋一個OK信號給PLC,產品NG的話就沒有反饋信號,然后傳送帶再走一定的脈沖量就停下來報警。PLC用的是三菱的,流水線的速度一分鐘大概要檢測200個產品這樣。他們有一臺老設備人家是用單片機控制完成這樣的功能了,這用PLC感覺很難下手,有沒有前輩來指點下小弟呀!
lit25444
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行.
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 1073 點
下載積分: 2595 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間: 2016-08-20
最后登錄: 2024-11-04
查看lit25444的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-18 16:59
四樓大神已經說的很清楚了