本人今天遇到了一件很頭痛的事情,我在一臺機器上用了一臺施耐德變頻器托動兩個馬達,已經用了好多年了,但今天卻出現了過流報警,單個馬達接上開啟很正常,電流也很小,就是并在一起開就不行了,請各位高手指點一下,這該如何去處理.
雨林木楓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 272 點
下載積分: 767 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2008-04-10
最后登錄: 2024-12-22
查看雨林木楓的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-28 18:08
馬達前接的有熱繼,熱繼沒跳變頻器卻跳了
雨林木楓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 272 點
下載積分: 767 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2008-04-10
最后登錄: 2024-12-22
查看雨林木楓的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-06-30 14:02
七樓說的有道理,但是一個個啟動,那第二個啟動的馬達電流不是更大嗎?
雨林木楓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 272 點
下載積分: 767 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2008-04-10
最后登錄: 2024-12-22
查看雨林木楓的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-06-30 14:03
七樓說的有道理,但是一個個啟動,那第二個啟動的馬達電流不是更大嗎?
雨林木楓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 272 點
下載積分: 767 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2008-04-10
最后登錄: 2024-12-22
查看雨林木楓的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-08-18 16:50
問題已經找到,是變頻器的啟動信號接觸不好所致,更換啟動元件后,一切正常了,多謝大家參與討論