兄弟,你的程序沒(méi)有錯(cuò)。臺(tái)達(dá)PLC要盡量不用上沿。因?yàn)榕_(tái)達(dá)許多功能都是作后臺(tái)運(yùn)算的,占用時(shí)間比較長(zhǎng),反而不穩(wěn)定。因此,你觀察一下三菱的,MOV ,臺(tái)達(dá)就有一個(gè)MOVP,原因就是避免上升沿串作條件,這是幾個(gè)資深設(shè)計(jì)人號(hào)反饋的,供你參考。按你那意思,去掉上升沿即實(shí)現(xiàn)了,如果X15不行,你就REFF指令,縮短其反應(yīng)時(shí)間好了