zhanghw71
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 224 點
下載積分: 8240 分
在線時間: 229(小時)
注冊時間: 2008-08-14
最后登錄: 2024-12-31
查看zhanghw71的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-07-23 12:17
各位大俠你們好,今天請教一個問題,我2臺電腦,一臺I5裝的WIN7旗艦版,一臺老本裝的XP系統,2臺本本都是串口電腦,和三菱FX系列通訊正常,可是在和A171SHCPU通訊時出現了意外,電腦串口設置都是9600 8 偶 1無,新本能通訊,老本提示無法通訊,有點奇怪,哪里設置不對么、各位大俠
zhanghw71
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 224 點
下載積分: 8240 分
在線時間: 229(小時)
注冊時間: 2008-08-14
最后登錄: 2024-12-31
查看zhanghw71的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-23 18:50
問題已經解決,GP換了幾個版本的,包括7.0      8.52     8.86    8.103H     反復 測試8.103H版本好過其他版本,基本一次讀出
zhanghw71
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 224 點
下載積分: 8240 分
在線時間: 229(小時)
注冊時間: 2008-08-14
最后登錄: 2024-12-31
查看zhanghw71的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-07-23 21:35
線,串口設置,PLC都按照順序換了 ,最后換了軟件版本。到現在沒有想明白為什么
zhanghw71
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 224 點
下載積分: 8240 分
在線時間: 229(小時)
注冊時間: 2008-08-14
最后登錄: 2024-12-31
查看zhanghw71的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-07-23 21:38
折騰了一天多,總算有點眉目了 。只是A171SHCPUN還要讀運動控制程序,查找故障原因