lucas
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 570 點
下載積分: 2881 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2010-02-02
最后登錄: 2022-05-20
查看lucas的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-07-25 20:10
好久沒做PLC編程了,最近接觸三菱FX5U的PLC, 遇到一些問題,特來請教論壇各位大師,望賜教,謝謝!

1. FX5U沒有內置電池,如果不用電池,那么保持型寄存器是不是只能保存10天? 電池型號是不是FX3U-32BL?

2.將以前FX3U的程序轉成FX5U的程序,發現多了很多SM400,比如

以前3U的程序是這樣的

轉成5U后是這樣的

這個SM400就相當SM8000 是吧, 那么這樣轉換后的程序是沒有問題的嗎?
source08
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 538 個
工控威望: 6769 點
下載積分: 5214 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2011-03-01
最后登錄: 2024-09-23
查看source08的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-25 20:22
沒有問題。