圖片:
之前熟悉西門子的PLC ,第一次搞三菱的。Q64DA模擬輸出模塊都需要這么處理一下嗎?我理解的意思就是:上電后模塊反饋備妥了,必須讓模塊運行條件設置請Y9求通,只到模塊運行條件設置請求完成X9反饋,這樣模塊才能正常的使用。請教下是不是這樣?不勝感激。!
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1278 個
工控威望: 6109 點
下載積分: 52272 分
在線時間: 1123(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-12-19
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-02 09:24
1.不是在參數里面已經設置好了允許還是禁止--->  指的是允許轉換

2. Y1一定要這么在程序里面導通導通一下嗎?---->是 ,CH1 輸出的允許。
   ( Y1~Y4---->CH1~CH4)

3.自動更新-->設定 CH1~CH4 的輸出值至指定PLC暫存器中-

4.其他不一定要設定。