chenjie
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 209 點
下載積分: 4237 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2016-07-21
最后登錄: 2024-04-19
查看chenjie的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-07-27 18:31
QD75P4選擇角度單位控制DD電機轉盤,但是G800反饋回來監控值是0--35999999, 我發100000個脈沖給DD電機轉一圈 但是G800反饋監控值也只有100000,而遠差于定位模塊G800要35999999個脈沖才能回到0度,嘗試改了很多定位參數包括倍率都無法改變G800要到35999999才能回頭從零再循環;QD75P4最高脈沖才200000,用最高脈沖運行G800監控值的一個輪回要180x200000=36000000個脈沖,怎樣設置才可以把緩沖器G800反饋監控值縮。  第一次用QD75P4角度單位,請各位大神多多指教...
[ 此帖被chenjie在2017-07-28 08:29重新編輯 ]
chenjie
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 209 點
下載積分: 4237 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2016-07-21
最后登錄: 2024-04-19
查看chenjie的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-28 08:35
引用
引用第1樓john42tw于2017-07-28 08:17發表的  :
使用QD75定位模塊進行定位測試 看看

好的,先謝謝了,馬上去試一試
chenjie
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 209 點
下載積分: 4237 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2016-07-21
最后登錄: 2024-04-19
查看chenjie的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-07-29 12:42
問題還沒解決,希望有QD75經驗的大神們給點意見