樓主  發表于: 2017-08-05 16:28
伺服電機上電后,能夠按照我給的脈沖和速度轉動,但是轉動完成后不停,一直很慢很慢的轉動,我再給信號它還是會根據我的脈沖和速度轉動,完成后又不停,一直慢慢轉,請問怎么回事?我使用位置控制的
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8251 個
工控威望: 10383 點
下載積分: 21114 分
在線時間: 3046(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-02-23
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-06 18:55
先監控程序,查看脈沖發送完成了沒有,
使用位置模式,看看位置到了沒有。