各位大神;你好,現在上位機使用C#開發的,上位機和CP1HPLC的距離有30米,上位機要發送數據給PLC,還讀取幾個數據,請問:PLC這邊能不能使用485通信板?PLC這邊需要寫通信程序嗎?謝謝
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1842 個
工控威望: 4490 點
下載積分: 7581 分
在線時間: 1312(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2024-11-15
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-07 10:54
通訊模塊CP1W-CIF12
2樓  發表于: 2017-08-08 08:32
PLC做主站時才要寫程序,做從站不需要程序。。。。。。
如果你自己做的上位機主站與PLC通訊,PLC只需要一個END程序就可以通訊了。只要你的上位機技術夠強大,采集INPUT信號,控制OUTPUT都可以,缺點在于通訊延遲。。。。。