出入門檻
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 204 點
下載積分: 665 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2012-12-16
最后登錄: 2022-11-10
查看出入門檻的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-08-07 21:02
                 三菱PLC    比較指 令D< -130000  D600      執行后輸出一個點      但是我在仿真軟件上模擬的時候D600是不能為負數的 ,這樣問題就來了這個比較指令的條件是一直滿足也就是一直為1值的               大家幫我看看我分析的對??   這是我在看例子程序的時候看到的  。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9659 個
工控威望: 8544 點
下載積分: 16701 分
在線時間: 5319(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-08
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-07 21:15
大于32767就是32位的,要用 D<
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼