mapojiang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 182 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2012-12-01
最后登錄: 2023-11-10
查看mapojiang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-08-08 22:40
問題描述:315-2DP  用ET200M通訊,共有9個擴展機架和4臺變頻器。擴展機架上只有輸入輸出模塊,機架較多用了2個485中繼器。有4臺車工作時要移動機架上用的軟芯DP電纜,軟電纜和動力走在一起。前段時間有臺車的IM153BF燈閃爍,以為通訊電纜壞了,主要這臺車沒電纜了用的紫色硬芯電纜,就把電纜換了,故障消失。用了兩天故障又出現了,更換153后還不行就把DP接頭換了,故障消失。又用了一天,又出現同樣的故障。斷電又送電故障消失。消失后另一臺車變頻器報欠壓故障,復位后又換一臺車報欠壓,測電壓正常。復位后繼續運行,其中一臺車有個信號老是無故消失又恢復。還有一臺車有個輸入信號,開關閉合后10秒左右PLC才有信號,過會兒又正常了。在線監控時發現有的輸入點信號快速閃爍,有時又正常。有時PLC還接收到急停信號導致空開跳閘。這些問題都是最近一周發生的。有沒有老師處理過類似問題?問題出在哪里?以前是正常的。
worldtree
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 168 點
下載積分: 9015 分
在線時間: 152(小時)
注冊時間: 2016-12-01
最后登錄: 2017-11-10
查看worldtree的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-09 08:21
試試看通訊和動力線分開,我覺得是強弱干擾