597719177
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 135 點
下載積分: 778 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2017-02-14
最后登錄: 2024-07-16
查看597719177的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-08-10 12:10
由于現場比較遠,而且有手動和遠程兩種操作,經常出現三位開關打到遠程,而變頻器確是LOC,然后找半天問題,有沒有大神知道的啊,求教
lch8478
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 331 個
工控威望: 428 點
下載積分: 1273 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2016-07-13
最后登錄: 2024-11-11
查看lch8478的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-10 16:11
可以通過modbus讀取變頻器參數0113,0 = 本地(LOC), 1 = 外部1, 2 = 外部2.
樓主留言:
如果不想采用MODBUS讀取,是否還有別的可行辦法?可否用繼電器輸出中的某一個設置成遠程本地的點,來作為一個反饋信號,監控就行
lch8478
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 331 個
工控威望: 428 點
下載積分: 1273 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2016-07-13
最后登錄: 2024-11-11
查看lch8478的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-08-10 16:47
引用
引用第2樓lch8478于2017-08-10 16:11發表的  :
可以通過modbus讀取變頻器參數0113,0 = 本地(LOC), 1 = 外部1, 2 = 外部2.

用繼電器也可以區分本地遠程,使用一個繼電器監控參數0113,>0時ON或是<1時ON,反正0113=0表示LOC,0113>0表示EXT
lch8478
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 331 個
工控威望: 428 點
下載積分: 1273 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2016-07-13
最后登錄: 2024-11-11
查看lch8478的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-08-10 16:50
需要設置:
1、14組參數,用哪個繼電器就設對應該繼電器的參數
2、32組相關參數,說明書上很詳細
樓主留言:
說明書上我看了,現在想看能不能通過數字輸入DI6來控制遠程/本地的切換,具體的參數設置還是沒看懂,摸索中,謝謝你的回答
lch8478
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 331 個
工控威望: 428 點
下載積分: 1273 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2016-07-13
最后登錄: 2024-11-11
查看lch8478的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-08-12 09:09
引用
引用第6樓597719177于2017-08-10 17:26發表的  :
本地/遠程除了在操作面板上切換外,能否在觸摸屏上進行本地/遠程切換??????求解。。!

可以明確的說,LOC和EXT只能通過控制面板切換,外部端子只能切換EXT1和EXT2