無言3210
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 99 點
下載積分: 996 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2017-05-02
最后登錄: 2024-06-24
查看無言3210的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-08-11 16:50
昨天在維護機臺是,有一個繼電器一直發出啟動信號,求助一下應該怎么判斷??在線體當中使用繼電器的意義是什么?我感覺直接PLC來驅動機臺也可以運行的過去,求大神指點
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1969 個
工控威望: 2148 點
下載積分: 48549 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-09-04
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-11 18:50
引用
引用第1樓libin520于2017-08-11 16:55發表的  :
需要去看看電氣類的書了。你的負載是什么?負載的電流是多大?功率多大?觸發的頻率是多少?低壓控制高壓?先以設計者的思路來考慮。這樣設計后期維護等。

相對于PLC繼電器輸出,經中間繼電器擴容之后,再直接接負載,或者再經過接觸器控制負載,采取哪種方式,正如樓上所說,要看你控制的負載的特性的。哪怕就是一個3W的電磁閥,如果動作頻繁也要經中間繼電器擴容之后再來控制,因為這樣安全很多,哪怕中間繼電器觸點燒壞,更換也很方便,不要拆PLC更換輸出繼電器!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(無言3210) 真誠感謝!