液壓系統的系統壓力檢測傳感器輸出信號進PLC模擬卡,由于雷擊造成壓力傳感器故障,影響到所有PLC的輸出端口(無輸出),后來是用排除法確定是壓力傳感器故障,各位大神有沒有什么好的方法可以檢測出壓力傳感器是否正常?
peilei1031
蘇州昆山的電氣自動化從業者...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 374 個
工控威望: 1775 點
下載積分: 952 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2024-09-17
查看peilei1031的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-12 15:25
使用萬用表測量傳感器的輸出信號是不是正常的,施加壓力和釋放壓力傳感器的信號是否跟著變化!