hb07303
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 140 點
下載積分: 8717 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2013-02-21
最后登錄: 2024-09-20
查看hb07303的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-08-14 16:38
大家好,事情是這樣的。我們公司有一臺設備因為下大雨時頂棚漏水而導致設備進了水。檢查發現電柜中的西門子214XP CN型號的PLC輸出點全部燒壞了,幸好程序可以讀出來。找了一個同型號的PLC,將壞的PLC中程序上載出來下載到新的PLC中后,設備可以正常使用了。但這就產生了一個問題,希望大家能給予解答。上傳的時候是默認的將程序塊、數據塊、系統塊一塊上傳的,下載的時候也將三個塊一并下載。這樣相當于將所有原始程序的內容下載到新的PLC中了。但在這過程中之前PLC中RAM區的實時內容會不會就丟失了,像一些生產中自己設置的生產數據啊,保存在M,V,T,C區里的數據等是不是也丟失了。這些數據都是存儲在RAM區的,即使系統塊里設置為掉電保持,也只是斷電時由內部的超級電容或電池卡對RAM區進行供電保存而已。好像上傳時沒有辦法能夠將這些數據上傳出來在下到新的PLC中去吧。大家也知道300的PLC沒有這問題,現在都是使用MMC卡的新式300PLC了,一斷電PLC內部會自動把DB塊值等保持在MMC卡中,只需換同型號的PLC然后把MMC卡插入就行了,比較方便。老式的300 PLC也可以通過STEP7軟件中的選項如 COPY RAM TO ROM之類的將這些數據保存在卡中。但200的PLC貌似就沒有這種功能了,那這樣我一旦更換CPU,這些即時數據都丟失了?好像不太科學吧。一直有疑問,請大家?guī)兔饣笙,小弟感激不盡
堅持不放棄 成功就會近一點
qinyyq
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 152 點
下載積分: 938 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2013-08-02
最后登錄: 2023-06-29
查看qinyyq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-15 16:43
200cn不是可以永久保存14個字節嗎?SMART也有1000字節,重要的過程數據就編寫一個定時保存或條件保存的程序,其它的定義一下數據塊就行了
樓主留言:
看來還是得丟部分的數據啦?哎