描述:系統總圖
圖片:
描述:PLC側接線圖
圖片:
描述:溫控表側接線圖
圖片:
描述:PLC通信參數設定
圖片:
描述:讀取上來的參數值
圖片:
1.歐姆龍新款儀表 E5CC與三菱PLC 可以進行無程序通信,可是實時采集儀表過程值,或者經過PLC設定溫控參數
工控菜鳥
菜鳥一只
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 947 個
工控威望: 1123 點
下載積分: 13853 分
在線時間: 290(小時)
注冊時間: 2017-04-12
最后登錄: 2024-09-13
查看工控菜鳥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-16 14:24
不用寫程序,直接有默認寄存器嗎?溫度可以在寄存器直接設定嗎?
工控菜鳥
菜鳥一只
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 947 個
工控威望: 1123 點
下載積分: 13853 分
在線時間: 290(小時)
注冊時間: 2017-04-12
最后登錄: 2024-09-13
查看工控菜鳥的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-12-16 14:27
引用
引用第12樓轉身的優雅于2017-12-16 09:59發表的  :
如果批量連接溫控表要怎么接線呢?要接三十多個

從站有限制的吧,并聯
工控菜鳥
菜鳥一只
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 947 個
工控威望: 1123 點
下載積分: 13853 分
在線時間: 290(小時)
注冊時間: 2017-04-12
最后登錄: 2024-09-13
查看工控菜鳥的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-12-18 11:53
引用
引用第17樓轉身的優雅于2017-12-18 10:33發表的  :

目前是用觸摸屏直接通信,一個口可以接24個,用了兩個口,后果是觸摸屏卡死。所以在研究用485模塊直接跟PLC通信

這么多溫控直接用模塊更經濟呀