電氣加油
做個鐵頭娃
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 473 點
下載積分: 965 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2017-05-24
最后登錄: 2024-08-08
查看電氣加油的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-08-16 21:58
今天碰到一件事情,一直想不清楚。我幫別人的工廠接的線,他們自己用了變壓器,從三相的U相拉出的線,接成220VAC。我自己在另一邊接了個控制柜,也用了變壓器,從W相接根線過來,同樣是220VAC。通電之后正常,也沒什么跳閘之類的。無意中檢查的時候,發現控制柜類W相和地線之間是有電阻的。但是,我從控制柜的電源斷路器的上端,發現U相和地線是有電阻的。我師傅說,沒問題。我一直想不明白。為什么會有電阻。為什么不會跳閘。
電氣加油
做個鐵頭娃
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 473 點
下載積分: 965 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2017-05-24
最后登錄: 2024-08-08
查看電氣加油的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-17 20:22
可能我沒說清楚?刂朴袀總斷路器控制電源,把萬用表調到蜂鳴項。正常情況下應該是三相與零與地直接都不會短接,也就是說萬用表不會蜂鳴。但是我碰到的情況是總斷路器的U相與零相短接,T相與零線也短接。這種其實很危險的。用電阻檔量了一下發現電阻只有零點幾。一直想不通。!。!